Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Funk-System Homematic

HM-RC-2-PBU-FM L und N im Bausatz durchschleifen

Beiträge zu diesem Thema: 3

ELV Homematic Bausatz Funk-Sender 2-fach für Markenschalter, 230 V, HM-RC-2-PBU-FM

Artikel-Nr.: 140906

zum Produkt
HM-RC-2-PBU-FM L und N im Bausatz durchschleifen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.05.2019, 13:20
Hallo,

ich muss in meiner Schalterdose die Phase (L) und den Neutralleiter (N) durchschleifen. Da ist natürlich sehr wenig Platz.

Könnte man das "Durchschleifen" in dem Bausatz des HM-RC-2-PBU-FM realisieren, ohne extra Klemmen und Kabel in der Schalterdose zu haben!?

Meine Idee ist in dem Bild (s.u.) vom Bausatz: Die roten Brücken schleifen die L und N Leitung auf die beiden mittleren (freien) Kontakte auf der Anschlussklemme durch. Somit könnte ich direkt die beiden Leiter verbinden.



Spricht da etwas dagegen?

Gruß.


Aw: HM-RC-2-PBU-FM L und N im Bausatz durchschleifen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
08.05.2019, 20:05
Ja, es spricht etwas dagegen - die Strombelastbarkeit der Klemme. Wenn Du sie zum Durchschleifen verwendest, dann fließen abhängig vom Leitungsschutzschalter und der danach folgenden Last 16 A und mehr über die Klemme, wofür sie ziemlich sicher nicht ausgelegt ist. Für die Installation solltest Du immer tiefe Dosen verwenden, dann ist ausreichend Bauraum für Wago-Klemmen vorhanden, die für den Strom ausgelegt sind.
Aw: HM-RC-2-PBU-FM L und N im Bausatz durchschleifen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
08.05.2019, 21:04
Hallo Schkopau,

danke für deine Antwort. Da hast du recht.
Ich werde das jetzt mit Klemmen realisieren.

Gruß.