Hallo zusammen,

ein Einfach-UP-Markenschaltaktor hat nach nun ca. 3 Jahren im Einsatz spektakulär seinen Betrieb eingestellt.
Beim einschalten hat's einen lauten Schlag getan und Rauch ist aus dem Schalter gekommen.
Die Sicherung des betroffenen Stromkreises hat es auch "raus gehauen"

Eben das Teil geöffnet, es scheint Kondensator C27 geplatzt zu sein (habe keinen Schaltplan zur Verfügung um das zu verifizieren). Kann aber auch etwas im Umkreis von C27 sein, da alles total verrußt ist.



Ein MP3-Funk-Türgong mit Signal-LED (HM-OU-CFM-Pl) hat letzte Woche seinen Geist aufgegeben. Ebenfalls 3 Jahre alt. Da leuchtet nicht mal mehr die Status-LED beim Einstecken in die Streckdose. Wohl was Netzteil kaputt, habe das Ding aber noch nicht aufgeschaubt.

Ich hoffe mal die ganze HM-Teile geben nach 3 Jahren nicht alle so schnell auf....
Aw: HM-LC-Sw1PBU-FM "explodiert"
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
16.12.2015, 12:56
Hallo Subraid,

wir bedauern, das es zum Ausfall des Aktors gekommen ist. Generell sind die Aktoren mit einer 5-A-Schmelzsicherung (SI20) gegen Überlastung abgesichert. Zusätzlich schützt ein Sicherungswiderstand (R20) vor Gefahren eines Fehlers im Schaltnetzteil und ein VDR (VDR20) schützt die Schaltung vor Überspannungsimpulsen auf der Netzleitung.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: HM-LC-Sw1PBU-FM "explodiert"
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
16.12.2015, 17:00
SI20 ist noch OK, den Rest hat es gebraten.
Sowas sollte doch eigentlich nicht passieren, dass der Aktor durch eine ggf. durchgebrannte Glühlampe so spektakulär stirbt und einen dauerhaften Kurzschluss in dem betroffenen Stromkreis generiert?
Aw: HM-LC-Sw1PBU-FM "explodiert"
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
29.12.2015, 08:12
Hallo Subraid,

wir können die Ursache aus der Ferne leider nicht genauer spezifizieren. Generell sollten u.g. Schutzbeschaltungen dem entgegenwirken.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: HM-LC-Sw1PBU-FM "explodiert"
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.11.2016, 19:32


Mich hat es ebenfalls erwischt! Das kann doch nicht sein, dass der Aktor explodiert. Habe etliche dieser Aktoren in meinem Haus verbaut und jetzt Angst, dass es jeden erwischen kann? Wie schütze ich mich davor? Und davor, dass er vielleicht "abfackelt"?

Ausserdem ist es echt traurig, dass so etwas kurz nach der Garantie passiert!!
Aw: HM-LC-Sw1PBU-FM "explodiert"
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.12.2016, 00:11

Vor einer Woche hat sich ebenfalls ein HM-LC-Sw1PBU-FM effektvoll mit einem leichten Knall und grossem Blitz verabschiedet.
Angeschlossen war nur eine Deckenleuchte mit 5x 50W Halogen GU10 Lampen, nichts mit Transformator oder Energiesparlampen.

Nach einer ersten Autopsie scheint der Grund im Ableben einer der Glühlampen zu liegen, was zum "explodieren" von R22 auf der Leistungsplatine führte (Kurzschluss durch Glühfaden).

Und nun ?
Aw: HM-LC-Sw1PBU-FM "explodiert"
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.09.2017, 12:48
Bei mir nun auch der R22 abgebrannt. Die Vorfälle scheinen sich zu häufen. Da stellt sich mir die Frage, ob es sich hier nicht um einen Konstruktionsfehler handelt und wie der Versicherungsfall dann aussieht, wenn bei bekanntem Fehlverhalten bei einem einfachen Kurzschluss die beschriebenen Lichtbögen entstehen.
Aw: HM-LC-Sw1PBU-FM "explodiert"
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.10.2017, 13:58
Moin,
bei mir sind mittlerweile 4 dieser Schlater "hoch" gegangen.
Einer so spektakulär wie beschrieben.
Das macht mir echt Angst.
Aw: HM-LC-Sw1PBU-FM "explodiert"
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.11.2017, 18:26
Hallo zusammen,
irgendwie ist das alles nicht so richtig vertrauenerweckend.
Bei mir ist heute ebenfalls einer dieser "Schalter" in einer ziemlichen "Explosion" hochgegangen. :( Ebenfalls nachdem eine (von vier) Halogenlampen ausgefallen war.
Werde es mir morgen (bei Helligkeit) mal genauer ansehen.
Aw: HM-LC-Sw1PBU-FM "explodiert"
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.12.2017, 09:14
Bei mir hat es gestern einen Erwischt.

Ist auch schon der Zweite.

Ist auch erst nen dreiviertel Jahr alt.

Kurios ist das das Gerät nicht mal aktiv war, also die Lampe dahinter war gar nicht eingeschaltet. (und die ist auch noch ganz - Normale 25w Glühlampe)

Es hat davor etwas verbrannt gerochen, allerdings konnte ich da die Quelle da noch nicht finden.
Abends gabs dann einen Knall, da wusste ich woher es kam.

Die Sicherung ist hochgegangen, ansonsten Ähneln sich die Bilder meiner vor Poster.

Kann ihn gerne mal zur Diagnose einschicken.

Ich bestell mir jetzt erstmal nen Neuen.