HM-ES-TX-WM Anzeige "-J-J"

Beiträge zu diesem Thema: 5
Für Aktionen im ELV-Technik-Netzwerk müssen Sie sich ein Profil erstellen

ELV Homematic Bausatz Zählersensor-Sendeeinheit Strom/Gas HM-ES-TX-WM

Artikel-Nr.: 140143

zum Produkt
HM-ES-TX-WM Anzeige "-J-J"
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.03.2022, 12:04
Endlich habe ich die Sensoreinheit ans Laufen bekommen. Hierzu noch Dank für die Beiträge zum Spiegeltest und das richtige Einsetzen des Energiesensor Smart Meter ES-IEC mit der Kabelführung zur linken Seite. Das hat mir die Sicherheit gegeben, das die beiden Bausätze funktionieren.
Nach dem Einlegen der Batterien werden die Messwerte ausgelesen, in der Anzeige der HM-ES-TX-WM finde ich aber kurzzeitig nach der Anzeige "SnS2" den Wert "-J-J" and dann weiter mit "P1". Was sagt die Anzeige "-J-J" aus?
Mit freundlichen Grüßen
quicky harry
Aw: HM-ES-TX-WM Anzeige "-J-J"
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.03.2022, 12:36
Hallo harry,

Zitat aus der Anleitung vom ES-IEC:

...dem Status der Identifikationskennzeichnungen angezeigt. Bei letzterem wird ein J angezeigt, wenn der Suchstring gefunden wurde, andernfalls ein Strich. Die Reihenfolge ist der Suchstrings ist: Leistung Kanal1, Zählerstand Kanal 1, Leistung Kanal 2, Zählerstand Kanal 2.

Somit sind die Suchstrings (Obis-Ziffern) für die Zählerstände gefunden worden, die für die Leistung nicht. Sofern diese korrekt eingegeben sind, ist vermutlich der erweiterte Datensatz im Menü vom Zähler noch nicht freigeschaltet.

Gruß

Schkopau
Aw: HM-ES-TX-WM Anzeige "-J-J"
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.03.2022, 11:50
Hallo Schkopau,
vielen Dank für die prompte Antwort. In der Beschreibung habe ich das jetzt auch gefunden.
Bei der Überprüfung der Konfiguration des Hausanschlusszählers steht unter inf = on. Damit sollte doch auch die Leistung freigegeben sein. Mache ich da ein Fehler im Verständnis?
Das ist meine Konfiguration im HM-ES-TX-WM:
9600Baud, 1_8D_0P_N_1S
SML-Protokoll
CH1:
TX Differenz Leistung nicht benutzt
1.7.0, 1.8.0
CH2:
TX Differenz Leistung nicht benutzt
1-0:2.7, 1-0;2.8
Hilfe ist mir sehr willkommen.
Gruß,
Harry
Aw: HM-ES-TX-WM Anzeige "-J-J"
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.03.2022, 13:21
Hallo Harry,

probiere mal als Identifikationskennzeichnung für die Leitung 16.7.0 . Wenn es damit auch nicht geht, müsstest Du Hersteller und Typenbezeichnung vom Zähler verraten.

Gruß

Schkopau
Aw: HM-ES-TX-WM Anzeige "-J-J"
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.03.2022, 18:32
Hallo Schkopau,
nochmals vielen Dank für die tolle Antwort. Das war ein Treffer!
Ich habe CH1 gesetzt:
TX Differenz Leistung nicht benutzt
16.7.0, 1.8.0.
Nun sehe ich die Anzeige mit der Leistung und im Display der HM-ES-TX-WM nach dem Auslesen steht jetzt "JJ-J".
Mein Hausanschlusszähler ist vom Typ EMH mMe4.0.
Gruß,
Harry