Hallo Liebe Forum,

Ich habe mir die HMIP PCBS-BAT mit RSM1 zugelegt und wollte da meine Siedle Türöffner verbinden.

Davor hatte ich die PCBS dran die lief ohne Probleme das mange war nur das ich das Stromkabel durch den halbe Flur legen musste damit sie Strom bekommt und Stolperfalle für Gäste und Tiere.

Also dachte ich mir ich nutze die Bat Version um mein Kabel Problem zu lösten.

Ich Nutze den Home Accses Point

Angeschlossen habe ich es wie folgt:

PCBS BAT mit 3V Batterie ST1 / ST2

RSM1 mit 12V Ladyzelle + zu + (K1 auf 1) - zu minus (K2 auf 2)

RSM1 (K1/2 OV) geht auf NO PCBS-BAT

RSM1 K2/1 T auf dem kopf stehend geht auf GND PCBS-BAT

LED zur Kontrolle mit angeschlossen.

2 Drähte zum E Tür öffner auf COM und NO im RSM1

Das problem ist das das relay klickt aber er die Türe nicht öffnet als würde noch was fehlen?

Mache ich die Drähte des Tür Öffner auf NC und CO in der RSM1 dann Geht der tür öffner sofort auf dauer an.



Hat jemand eine idee lösung

Danke im vorraus
CCU3 Homematic
Aw: HILFE HMIP PCBS-BAT mit RSM1 Haustür öffner / schaltet nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.02.2023, 17:27
Hallo Tabsi,

Deine Verdrahtung ist in der Bau- und Bedienungsanleitung auf Seite 8 dargestellt…Anschaltmöglichkeiten für den RSM1. Der Unterschied ist hier die Anschaltung der Betriebsspannung für den HmIP-PCS-BAT. Warum verwendest Du denn nicht nur 1 Betriebsspannung von 12VDC...statt 2 Spannungsquellen???

Nachdem Du den HAP im Eisatz hast, wie soll denn die Ansteuerung erfolgen ( mit externen Taster) und wie soll die Impulsgenerierung (ca. 1..2 sec) für den Türöffner erfolgen?
Viele Grüße..elkotek
Aw: HILFE HMIP PCBS-BAT mit RSM1 Haustür öffner / schaltet nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.02.2023, 17:34
Hallo Tabsi,
Deine Verdrahtung ist in der Bau- und Bedienungsanleitung auf Seite 8 dargestellt…diese zeigt Anschaltmöglichkeiten für den RSM1. Der Unterschied ist hier die Anschaltung der Betriebsspannung für den HmIP-PCS-BAT. Warum verwendest Du denn nicht nur 1 Betriebsspannung von 12VDC...statt 2 Spannungsquellen...so wie dargestellt???

Nachdem Du den HAP im Einsatz hast, wie soll denn die Ansteuerung erfolgen ( mit externen Taster) und wie soll die Impulsgenerierung (ca. 1..2 sec) für den Türöffner erfolgen?
Viele Grüße..elkotek
Aw: HILFE HMIP PCBS-BAT mit RSM1 Haustür öffner / schaltet nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.02.2023, 09:29
Hey Vielen Dank fürs Antworten :-)

hab es inzwischen hin bekommen es lag wohl an der 12 Volt batterie die leer war oder defekt.

Das ganze wird als Taster angesteuert 2sek. zum Haustür Öffnen.

Warum ich 2 Batteriequellen nutze liegt wohl daran das ich es nach anleitung gemacht habe und da steht das alles eine eigene Stromversorgen haben soll schaltpläne ist nicht so meines (schäme mich ja auch dafür)

Jetzt wo ich deinen Beitrag gelesen habe könnte ich es es auch mit der 12 Volt Batterie verwenden als nur 1 Stromquelle jedoch wie lange hält die Batterie dannn ? Mann will ja nicht alle 5 Tage Batterie wechse :) hast du da erfahrung ?

Und weist du vielleicht ob es ein 3D Druck model gibt PCBS-BAT+RSM1 das fehlt mir noch.



Auf jedenfall vielen Dank für deine Hilfe 👍
CCU3 Homematic
Aw: HILFE HMIP PCBS-BAT mit RSM1 Haustür öffner / schaltet nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.02.2023, 10:08
@Tabsi,

die Ruhestromaufnahme des HmIP-PCS-BAT beträgt bei 12VDC ca. 70yA. Also bei Dauerbetrieb z.B. mit einem 5,6Ah-Akku…ca. 80000 Stunden…ohne Relais Aktivierung. Der Haupt-Stromverbraucher ist das Relais mit seinen ca. 40mA...wenn auch nur kurzzeitig.

Leider machst Du keine Angaben darüber, wie die Triggerung erfolgt..z.B. mit einem externen Taster und ob Du eine CCU3 im Einsatz hast. Denn dann wäre sinnvoll, ein Timeout und/oder eine Doppelklick Tastenperre einzusetzen, damit ein "Dauerklingler" den Akku nicht "leer luscht".
Viele Grüße..elkotek
Aw: HILFE HMIP PCBS-BAT mit RSM1 Haustür öffner / schaltet nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.02.2023, 16:36
Hey ich nutze die CCU3 und nutze es als Virtuellen Taster Funktion für 2 Sek dann geht es wieder aus.
Es gibt keine Automation für Automatisches öffnen mein Plan ist irgendwie Anwesenheit Erkennung und wenn ich dann heim komme das es mir Automatisch alle Türen geöffnet werden.
Haus sowie Wohnungstüre
Danke für deine Hilfe
CCU3 Homematic
Aw: HILFE HMIP PCBS-BAT mit RSM1 Haustür öffner / schaltet nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.02.2023, 18:13
D.h. die "Anwesenheitserkennung" sollte also bereits vorher/außerhalb des verschlossenen Hause erfolgen. Das ist natürlich ein sehr unsicheres Verhalten, wenn bereits außerhalb des Sicherungsbereiches eine Abwesenheit-/Anwesenheitserkennung statt finden soll. Eine gesicherte Ansteuerung der TÖ wäre z.B. denkbar mit einem HmIP-WKP und/oder Smartphone (ping Abfrage).
Viele Grüße..elkotek
Aw: HILFE HMIP PCBS-BAT mit RSM1 Haustür öffner / schaltet nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.02.2023, 18:22
HMIP WKP ist das nächste was ich mir holen werde das ist schon geplant darf ich dann noch mal auf dich zu kommen :-)

Zwecks Programmierung.

Hast du noch ein tipp wie man Programme bei Neustart der Box verbietet ?
CCU3 Homematic
Aw: HILFE HMIP PCBS-BAT mit RSM1 Haustür öffner / schaltet nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.02.2023, 18:26
https://homematic-guru.de/homematic-programme-bei-neustart-verhindern
Christian
Aw: HILFE HMIP PCBS-BAT mit RSM1 Haustür öffner / schaltet nicht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.02.2023, 18:33
Danke dann versuche ich das gleich mal :-)