Ich habe Probleme die Schaltschwelle einzustellen (Direktverknüpfung). Das Gerät zeigt in der WebUI unter "Status und Bedienung / Geräte" einen Helligkeitswert von 54 an (vormittags, bewölkt, Fensternähe). Zum selben Zeitpunkt zeigt das Gerät aber unter "Direktverknüpfung bearbeiten / Aktuelle Helligkeit übernehmen" einen Wert von 111 an. Im Gerät ist unter CH3 Helligkeitsfilter 3 eingestellt (Die übertragene Helligkeit ist das Minimum der letzten 3 Werte (Messung alle 6 Minuten)). Innerhalb dieser 3x6=18 Minuten hat sich die Helligkeit aber nicht geändert (es ist auch niemand vorbeigegangen und es wurden keine Leuchten geschaltet). Welchen Wert zieht das Gerät für die Auslösung nun heran und ist entsprechend einzugeben? Der Unterschied ist ja schon enorm (Bereich 0-255!?)
RaspBerryMatic, HM und HmIP Aktoren
Aw: Helligkeitsmessung, unterschiedliche Werte
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.11.2019, 15:15
Hallo RO-Smart,

der Helligkeitswert unter "Status und Bedienung" gibt nur den Wert aus, der bei der letzten erkannten Bewegung übermittelt wurde.
In der Direktverknüpfung lässt sich hingegen der aktuelle Helligkeitswert anfordern.
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Helligkeitsmessung, unterschiedliche Werte
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.11.2019, 22:56
Ganz herzlichen Dank für die hilfreiche Antwort. Eine Kleinigkeit ist aber noch unklar. Ich habe den Sensor protokollieren lassen (er sendet anscheinend ca. alle 5Minuten). Es war niemand im Haus, der Sensor meldet im Protokoll im Tagesverlauf ansteigende und dann wieder fallende Helligkeitswerte (wie erwartet). Diese erreichen jedoch nur ein Maximum von ca. 60 und dies entsprechen auch den Werten aus "Statusu. Bedienung". Kann es sein, dass der Wert aus der Verknüpfung (eigentlich der kleinste der 3 letzten Messungen) die 3 letzten Messungen addiert? Danke