Ich habe Homematic IP Wandthermostat, Homematic IP Fenster Zustandserkennung, und Homematic IP Heizkörperthermostat in einer Heizungsgruppe meiner CCU3 angelegt.
Ich habe nun ganz naiv gedacht, ich könnte nun mit einem noch herumfliegenden HM-Taster in diese Gruppe hineindirigieren:
Wenn HM-Tastendruck HMkanal1, dann Solltemperatur IP Wandthermostat = 12 Grad,
Wenn HM-Tastendruck HMkanal2, dann Solltemperatur IP Wandthermostat = 20 Grad.

Das klapp nun mal gar nicht. Aber wenn ich nun einen HMIP-Taster in die Gruppe integriere, dann müsste mein obiges Programmfragment doch funktionieren?
Rolf
Aw: Heizungsgruppe in CCU3
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
14.10.2022, 10:49
Hallo bierbauch1,

Du kannst natürlich auch mit einen HM-Sender die gewünschte Sollwert-Umschaltung durchführen. In diesem Fall läuft dies über die Generierung eines virtuellen HmIP-RCV Kanals.

Taste 1 ---> HmIP-RCV1 Tastendruck kurz
Taste 2 ---> HmIP-RCV2 Tastendruck kurz

Nun eine WebUI-Direktverknüpfung erstellen zwischen diesen virtuellen Taste(n) und dem HmIP-WTH-2 (Kanal 6).

Unter Sender die jeweils gewünschte Taste eingeben, ergibt 2 WebUI-Direktverknüpfungen.
Unter Profileinstellung:
Empfänger z.B. Manu-Modus ---> Sollwert ---> 12C
Empfänger z.B. Manu -Modus --->Sollwert ---> 20C

Auch wenn Du einen HmIP-Wandsender nimmst, läuft die Profileinstellung nach dem gleichen Verfahren ab.
Viele Grüße..elkotek
Aw: Heizungsgruppe in CCU3
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
14.10.2022, 16:26
hallo elkotek, danke für diesen Hinweis. Hatte inzwischen einen IP-Taster freigeschaltet und damit die Heizungsgruppe vervollständigt. Es scheint alles soweit zu funktionieren. Im Hinterkopf kam dein Vorschlag dann so langsam auf. Ich hätte allerdings Tage gebraucht, bis das zur Umsetzung gekommen wäre. Werde dein Konzept gleich mal umsetzen (versuchen).😂

Ich habe daran gedacht, den beiden Schaltzuständen auch zwei LED-Zustände auf dem HM-OU-LED16 zu gönnen. Das sollte dann ja wohl auf einem vergleichbaren Weg realisierbar sein.
Rolf
Aw: Heizungsgruppe in CCU3
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.10.2022, 10:30
hallo elkotek, habe es so gemacht, nach meinem Verständnis, wie du den Weg empfohlen hast. Und es funktioniert, grundsätzlich.
Immer nur ein mal. Die Solltemp lässt sich ein mal rauf setzen per Tastendruck und ein mal runter, und dann geht nix mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich da sonst noch probieren soll. Hast du noch ne Idee?
Rolf
Aw: Heizungsgruppe in CCU3
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.10.2022, 10:43
Hallo bierbauch1,

Frage...hast Du jetzt die Version mit dem HM-Sender oder mit dem HmIP-Sender realsiert und wurde HmIP-Sender bereits in eine Gruppe eingebunden oder ohne Gruppenbildung mit einer direkten DV ----> HmIP-WTH-2??
Viele Grüße..elkotek
Aw: Heizungsgruppe in CCU3
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.10.2022, 10:58
ich habe die zwei realen und die zwei virtuellen Kanäle protokolliert:

mein Tastendruck ->
10:02:49 15.10.2022 MobHeizungAus Tastendruck kurz
Reaktion meines virtuellen Kanals ->
10:02:50 15.10.2022 HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1:2 unbekannte Meldung (PRESS_SHORT=FALSE)

mein Tastendruck ->
10:03:09 15.10.2022 MobHeizungAn Tastendruck kurz
Reaktion meines virtuellen Kanals ->
10:03:10 15.10.2022 HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1:1 unbekannte Meldung (PRESS_SHORT=FALSE)

mene Tastendrücke ohne reaktion des virtuellen Kanals
10:03:29 15.10.2022 MobHeizungAn Tastendruck kurz
10:04:20 15.10.2022 MobHeizungAn Tastendruck kurz

Die virtuellen Kanäle habe ich in die Heizungsgruppe aufgenommen und dann die direkte Verknüpfung durchgeführt. Ein Kanal setzt die Solltem auf 20Grad, der andere auf 16Grad. wie gesagt, es klappt, aber nur ein mal😅
Rolf
Aw: Heizungsgruppe in CCU3
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.10.2022, 11:06
die virtuellen Kanäle habe ich nicht in die Gruppe aufgenommen. Ich habe eine direkte Verknüpfung erstellt
Rolf
Aw: Heizungsgruppe in CCU3
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.10.2022, 11:08
Die generierten virtuellen Kanäle kann man doch nicht in eine HmIP-Heizungsgruppe aufnehmen. Wenn dies bei Dir der Fall sein sollte...diese aus der HmIP-Heizungsgruppe lösen und eine WebUI-Direktverknüpfung erstellen mit dem HmIP-WTH-2 (Kanal 6)...einmal für Manu-Betrieb (12C) einmal für den Manu-Betrieb (20C). Dann müßte bei jedem tastendruck die entspechende Sollwerttemeperatur erfolgen.



....hat sich erledigt, nachdem Du die Sache klar gestellt hast.
Viele Grüße..elkotek
Aw: Heizungsgruppe in CCU3
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.10.2022, 11:11
Verstehe ich nicht ganz...hast Du nun den HmIP-WRC2 oder einen HM-Wandsender im Einsatz?
Viele Grüße..elkotek
Aw: Heizungsgruppe in CCU3
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.10.2022, 12:29
HmIP-WTH-B, HmIP-SWDM, HmIP-eTRV-B als Heizungsgruppe.

HM-Taster: HM-RC-Sec4-3 und .... ich glaub, da liegt der Hund begraben. Ich habe Tasten 3 und 4 als einfache an/aus-Tasten behandelt. 😡
Rolf
Aw: Heizungsgruppe in CCU3
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.10.2022, 17:09
Ich möchte das Thema erfolgreich abschließen. Habe die Fernbedienung HM-IP-RC8 zugelegt. Das Anlernen sowie die Direktverknüpfung herzustellen war nun ein Klacks. Es funktioniert alles, per Tastendruck kann ich das Display/die Thermostaten auf die einprogrammierten Temperaturen stellen.

Happy
Rolf
Profil erstellen