Heizregelung wie einstellen bei Bodenheizung?
23.02.2016, 20:14
Hallo zusammen
Habe bei uns im Haus insgesamt 7 Stück der HM-CC-RT-DN verbaut.
Nachdem anfangs die Heizregler wie verrückt spielten habe ich gelesen, dass diese eine PI-Regelung eingebaut haben, was natürlich bei meiner Heizung völlig absurd ist, da die Vorlauftemperatur von der Heizung im Keller selbst geregelt wird. Das heisst, die Umwälzpumpe schaltet regelmässig ein und wenn die Rücklauftemperatur zu niedrig ist, dann schaltet die Heizung ein und es wird eine Vorlaufteperatur von ca 30°-40°C geliefert. Mit den alten mechanischen Danfoss-Ventilen wurden dann einfach nur diejenigen Bodenschlaufen beheizt, bei denen die Raumtemperatur zu niedrig war. Das funktionierte hervorragend. Heizungen funktionieren meines Wissens eigentlich immer so, selbst bei Radiatoren.
Nun versucht die "Intelligenz" des Reglers sich irgendwie zu adaptieren, was meines erachtens unmöglich ist. Da spielen sich zwei Regelkreise gegenseitig ins Handwerk. Und die Umwälzpumpe läuft nie dauernd und somit ändert sich auch die Vorlauftemperatur stetig.
Wie stellt man diese Regler für das obige Szenario am besten ein? Ich habe nun schon so ziemlich alle Vrianten ausprobiert, aber selbst mit Adaptiver-Einstellung "AUS" bleiben die Regler auf 70% offen, auch wenn die Raumtemperatur bereits über 24°C liegt und die Soll-Temp auf 22°C eingestellt ist.
Kann man den Regler nicht einfach so umschalten, dass er <Solltemperatur => geöffnet und >Solltemperatur => geschlossen ist?
Mehr braucht man ja wirklich nicht, bei einer einigermassen brauchbaren Heizsteuereung.
Freundliche Grüsse und herzlichen Dank für die kurze Hilfe
(PS: Die Anleitung Schweigt sich wieder einmal über fast alles Einstellungen aus)
;-)
Thomas
Habe bei uns im Haus insgesamt 7 Stück der HM-CC-RT-DN verbaut.
Nachdem anfangs die Heizregler wie verrückt spielten habe ich gelesen, dass diese eine PI-Regelung eingebaut haben, was natürlich bei meiner Heizung völlig absurd ist, da die Vorlauftemperatur von der Heizung im Keller selbst geregelt wird. Das heisst, die Umwälzpumpe schaltet regelmässig ein und wenn die Rücklauftemperatur zu niedrig ist, dann schaltet die Heizung ein und es wird eine Vorlaufteperatur von ca 30°-40°C geliefert. Mit den alten mechanischen Danfoss-Ventilen wurden dann einfach nur diejenigen Bodenschlaufen beheizt, bei denen die Raumtemperatur zu niedrig war. Das funktionierte hervorragend. Heizungen funktionieren meines Wissens eigentlich immer so, selbst bei Radiatoren.
Nun versucht die "Intelligenz" des Reglers sich irgendwie zu adaptieren, was meines erachtens unmöglich ist. Da spielen sich zwei Regelkreise gegenseitig ins Handwerk. Und die Umwälzpumpe läuft nie dauernd und somit ändert sich auch die Vorlauftemperatur stetig.
Wie stellt man diese Regler für das obige Szenario am besten ein? Ich habe nun schon so ziemlich alle Vrianten ausprobiert, aber selbst mit Adaptiver-Einstellung "AUS" bleiben die Regler auf 70% offen, auch wenn die Raumtemperatur bereits über 24°C liegt und die Soll-Temp auf 22°C eingestellt ist.
Kann man den Regler nicht einfach so umschalten, dass er <Solltemperatur => geöffnet und >Solltemperatur => geschlossen ist?
Mehr braucht man ja wirklich nicht, bei einer einigermassen brauchbaren Heizsteuereung.
Freundliche Grüsse und herzlichen Dank für die kurze Hilfe
(PS: Die Anleitung Schweigt sich wieder einmal über fast alles Einstellungen aus)
;-)
Thomas