Hallo Freunde der Technik!

Habt ihr zufällig eine Lösung wie man einen einfachen Schaltaktor mit einem Heizkörperth. koppelt?

Folgendes sollte gelöst werden:

Wenn Heizkörperthermostat heizen will soll das den Warmwasserdurchlauferhitzer, der bei der Zentralheizung montiert ist, einschalten und natürlich wieder ausschalten wenn das Thermostat keine Wärme mehr anfordert.

Habe 5 Thermostate die zusammen den Durchlauferhitzer ein/ausschalten sollen. (Paralellschaltung...)

Habe CCU2 im Einsatz

Mit Wandthermostaten geht das ganz gut.. hab ich aber bei diesem Anwendungsfall leider nicht.

besten Dank!







Aw: Heizkörperthermostat mit Schaltaktor verknüpfen?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.09.2016, 21:24
!So hier mal die Lösung über ein Skript

!1.0* schreiben da Datentyp von links nach rechts übernommen wird.
WriteLine("Testcode");

!Ist Temp Auslesen
real TemperaturIst = 1.0*dom.GetObject("Wohnzimmer").Channels().GetAt(4).DPs().GetAt(5).Value();
WriteLine("Ist:" +TemperaturIst);

!Soll Temp auslesen
real TemperaturSoll = 1.0*dom.GetObject("Wohnzimmer").Channels().GetAt(4).DPs().GetAt(6).Value();
WriteLine("Soll:" +TemperaturSoll);

if (TemperaturIst<=TemperaturSoll) {WriteLine("Code für Heizung ein");}
else
{WriteLine("Code für Heizung aus");}
Aw: Heizkörperthermostat mit Schaltaktor verknüpfen?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.09.2016, 12:38
Hallo MeinOfenBrennt,

vielen Dank für die Vorstellung Ihrer Skript-Lösung.

Wir können alternativ folgende Homematic Wärmebedarfsrelais-Steuerung empfehlen, die ohne Skript-Programmierung auskommt.

Link:
http://www.elv.de/images/faq/3844/Waermebedarfsrelaissteuerung.png


Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung