Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Alarmwähler

GSM-Telefonwahlgeräts GTW-20

Beiträge zu diesem Thema: 6
GSM-Telefonwahlgeräts GTW-20
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
10.01.2016, 12:26
Ich möchte gerne den Trigger 4 für ein regelmäßiges Lebenszeichen verwenden (Meldung an Nummer 1 und 2).

Für die Eingänge Trigger 3 und Trigger 4 wird in der Anleitung des Wählgerätes von "-12V" gesprochen.
Zitat:
"Verhalten bei Auslösung TRG3
Bei Anlegen von -12 V für mindestens 3 s wird das Wählgerät gestartet."
Zitat Ende
Wird hier wirklich eine negative Spannung benötigt?
Auch bei Out1,2,3 wird von -12V gesprochen.

Ich bitte um Mitteilung ob es sich hier um reale -12V handelt (dann wäre ein DC/DC-Wandler nötig) oder ob hier "Ground" oder "0V" gemeint ist.


Aw: GSM-Telefonwahlgeräts GTW-20
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
17.01.2016, 16:28
Hallo ELV-Team,

Habe leider von euch noch nichts gehört. Ich möchte gerne meine Anlage in Betrieb nehmen und weiß immer noch nicht wie der Trigger 3 und 4 anzusteuern ist.

Aw: GSM-Telefonwahlgeräts GTW-20
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.01.2016, 08:43
Hallo Huberer,

zu 1) Die Angabe ist korrekt, es wird eine negative Spannung benötigt.

zu 2) Die Ausgänge Out 1-3 werden auf Masse gezogen. Wenn Sie ein Relais betreiben möchten, ist +12V an den einen Anschluss des Relais anschließen und der andere Anschluss auf den Out 1. Ein Beispiel finden Sie auch in unserer Zusatzanleitung.



Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: GSM-Telefonwahlgeräts GTW-20
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.01.2016, 11:39
Hallo ELV-Team,

vielen Dank für Ihre Antwort.
Ich hatte jetzt den Alarmwähler zusammen mit dem 4-fach Schaltaktor von Homematic im Testbetrieb.

Dabei habe ich je Tag ca. 5 Test-SMS initiiert indem ich den Trigger 4 des GTW-20 über einen Relaisausgang des Schaltaktors mit Masse verbunden habe. Der Trigger wurde zuverlässig angesteuert und die SMS abgeschickt.
Gibt es ein Schaltbild vom GTW-20?

Dank im Voraus
Aw: GSM-Telefonwahlgeräts GTW-20
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.01.2016, 15:26
Hallo ELV-Team,

Das mit der Zusatzanleitung scheint mir auch nicht schlüssig.
Wenn der Ausgang faktisch auf Masse geht und dies in der Bedienungsanleitung als -12V bezeichnet wird, so ist die jetzt vorliegende Aussage in Ihrer Aussage inkonsistent.
Eingang:-12V bedeutet -12V
Ausgang: -12V bedeutet Masse (0V)
Es scheint mir so, als ob die Bezeichnung "-12V" einfach für Masse steht, also den Minus-Pol der Spanungsversorgung.
Evtl. sollte dies mit dem Hersteller geklärt werden und auch in der Bedienungsanleitung korrigiert werden.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass nur ich über diesen Punkt gestolpert bin.
Aw: GSM-Telefonwahlgeräts GTW-20
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.01.2016, 09:09
Hallo Huberer,

-12V ist der Bezugspunkt der Versorgungsspannung.

Eingang: -12V bedeutet -12V
Ausgang: -12V bedeutet Masse (GND)

Trigger 1 und 2 reagieren auf +12V, als Bezugspunkt gilt hier wieder GND.

Trigger 3 und 4 reagieren auf -12V, also kann man beispielsweise aus einer zusätzlichen Spannungsquelle 12V+ auf GND legen und den GND der Spannungsversorgung an den jeweiligen Trigger.

Die Out-Anschlüsse schalten immer auf Masse der angelegten Betriebsspannung durch.


Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung