28.01.2014, 20:36
Hallo zusammen,

ich habe mir einige Funk-Dimmaktoren für die Zwischendecke gekauft. Nun würde ich diesen gerne vor drei Einbaustrahlern bauen, die hintereinander geschaltet sind. Bei den Strahlern handelt es sich um LED-Leuchtmittel auf 230V Basis.

Nun ist die Frage, die Strahler sind auch zusätzlich über den normalen Lichtschalter zu betätigen. Was passiert nun, wenn ich dem Aktor durch den Lichtschalter die Spannung komplett nehme und danach wieder einschalte. Geht der Aktor in eine Art Grundstellung und das Licht ist ganz normal an oder würde er sich seinen letzten Stand speichern. Z.B. wenn das Licht vorher gedimmt war, ist es danach wieder gedimmt?!

Wie würde dieses Szenario ablaufen?

Danke
Aw: Gibt es Probleme mit dem Lichtschalter beim Einbau in der Zwischendecke
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.02.2014, 14:37
Hallo purelife,

der Aktor weist nach dem Anlegen der Netzspannung einen definierten Aus-Zustand auf und muss dann erst über einen Funk-Sender eingeschaltet werden. Die Programmierung geht aber nicht verloren, wenn das Gerät spannungsfrei ist.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Gibt es Probleme mit dem Lichtschalter beim Einbau in der Zwischendecke
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
31.03.2015, 15:42
Hallo Herr Sandhorst,
der HM-LC-Dim1PWM-CV bietet hier die Programmierung der internen Gerätetaste, dessen Funktion nach Spannungszufuhr/-wiederkehr zur Ausführung kommt.
ist hier z.B. Treppenhauslicht eingestellt, dann entspricht das Szenario nach dem Einschalten genau dem als wenn der Dimmer via Funkverbindung (bspw. von einem BWM) aktiviert wird.
darüberhinaus sind andere Szenarien dafür auch auswähl-/einstellbar.

Jetzt meine Frage.
>> bietet der HM-LC-Dim1T-CV die selben Einstellungsoptionen wie der Dim1PWM (also auch die virtuellen / 3 Kanäle) ???
aus der Bed.Anl. geht hier wie üblich nichts draus hervor :(

Gruß und Dank im Voraus
v.G./PP
Aw: Gibt es Probleme mit dem Lichtschalter beim Einbau in der Zwischendecke
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.04.2015, 08:35
Hallo PaulchenPanther,

die Einstellungsoptionen beider Geräte sollten in der Zentrale identisch ausfallen.