Hallo,

erstmal ein freundliches Hello von mir, da es mein erster Beitrag ist. :)

Ich versuche gerade meine Gartenbewässerung umzustellen und in das Homematic System einzubinden.
Die Bewässerung wird über drei Rain Bird Elektromagnet Ventile gesteuert. (3 verschiedene Bewässerungskreise)
ELEKTRISCHE KENNDATEN
Magnetspule: 24 V - 50 Hz
Anzugsstrom: 0,30 A (7,2 VA)
Betriebsstrom: 0,19 A (4,6 VA)
https://www.rainbird.de/produkte/ventile/typenreihe-dv

Jetzt habe ich mir überlegt das ganze mit drei Stück
ELV Homematic IP Schaltplatine HmIP-PCBS um zu setzen.
https://www.elv.at/homematic-ip-schaltplatinehmip-pcbs-bausatz.html


Meine Frage, da ich nicht genau weiß wie ein OpenCollector Anschluß funktioniert, geht das mit den Teilen? bzw wie genau wäre dann der Anschluss zu tätigen?

Danke euch
Lg
Roman
Aw: Gartenbewässerung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.07.2018, 17:27
PS. Ich sehe gerade ich habe das ganze zum falschen Produkt gepostet.
Ich hoffe ihr verzeiht. bzw ein Admin verschiebt es :)
Aw: Gartenbewässerung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.07.2018, 23:17
da gibts verschiedene Lösungen. https://www.facebook.com/homematicip/
Aw: Gartenbewässerung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.07.2018, 09:21
Hallo Beatbreaker,

Hast Du das HM-System oder das HmIP-System?

Deine Last ist induktiv mit 24VAC/0,5A. Eine Anschaltung über open collektor geht hier gar nicht. Du mußt auf jeden Fall ein Relais ( potentialfreier Relaiskontakt) dazu verwenden.

Beim HM-System wäre zum Beispiel der HM-LC-Sw4-WM geeignet..wenn mann den rein ohmschen Spulenwiderstand weiß..und der Einschaltsptizenstrom kleiner als 1A ist, ansonsten müßte man auch hier ein externes Relais zwischenschalten, die für niederohmige induktive Verbraucher geeignet sind.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Gartenbewässerung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
08.07.2018, 21:24
Danke sehr.
Ich werde mir das Hutschienensystem mal zu Gemüte führen.

Den OpenCollector wie gesagt versteh ich nicht ganz. :) und Wiki hats mir auch nicht geschafft näher zu bringen. xD

Danke auf jeden Fall bis dahin :)
Aw: Gartenbewässerung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
09.07.2018, 06:39
Hallo Beatbreaker,

dann schau Dir mal die Bilder auf der Seite 7, Abschnitt 6.3 an. Das obere Bild zeigt zwar ein Relais, die Magnetventile sollten aber auch so angeschlossen werden. Aber auch die Schutzdioden nicht vergessen!!!
Die Ventile werden direkt auf die 24V angeschlossen. Der "OpenCollector-Transistor" schaltet dann das Ventil auf GND(Masse). Da zieht das Relais an, öffnet das Ventil.


Gruß
Aw: Gartenbewässerung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
09.07.2018, 07:28
Nur als Hinweis:

Lt. Den vorliegenden Angaben von "Beatbreaker" handelt es sich hier um ein Magnetventil für Wechselspannung ( 24VAC).

Dies kann auf keinen Fall direkt an den npn-Transistor (open collektor) angeschlossen werden. Wie gesagt ..am einfachsten ist der Anschluss über ein Relais. Im Bedarfsfall...kann das elektromechanische Relais auch durch ein Halbleiterrelais (FET, MOSFET) ersetzt werden.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Gartenbewässerung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
09.07.2018, 09:57
AC-habe ich übersehen. Dann natürlich nur mit Relais. Ist für die Leistung ja auch besser.