Der Thermostat hat 2 Temperaturen eingestellt: 17 Grad und 21 Grad. Ab und zu springt er einfach von 21 auf 19 Grad zurück. Man kann ihn dann manuell mit dem Stellrad wieder auf 21 stellen, bis es irgendwann wieder passiert.
Woran kann das liegen?
Es sind nur 2 Schaltzeiten vorhanden: 00:00 bis 14:00 Uhr
und 14:00 bis 24:00 Uhr, für alle Wochentage gleich.
Aw: Funkwand-Termostat ETH comfort FWT
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
10.12.2012, 09:57
Hi Werlan,

wenn du im Auto-Modus bist und etwas an den Temperaturen veränderst, bleibt dieses nur so lange geändert, bis vom Auto-Modus die nächste Schaltzeit erreicht wird.

z.B.

10:00 bis 12:00 Uhr - 21°C
12:00 bis 16:00 Uhr - 17°C
16:00 bis 22:00 Uhr - 21°C

Wenn du den Bereich von 12:00 bis 16:00 Uhr jetzt z.B. auf 24°C änderst, greift ab 16:00 Uhr wieder der Auto-Modus mit seinen 21°C.

Ist eigentlich bei allen Heizungsreglern so. :D


HomeMatic CCU2 + 2 CFG-LAN-Adapter mit 96 Geräten und 278 Kanälen // FeWo mit ELV MAX Cube und 11 Geräten
Aw: Funkwand-Termostat ETH comfort FWT
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.12.2012, 16:36
Hallo ssakcik,

wie programmiert schaltet der Thermostat um 14:00 Uhr von 17 Grad auf 21 Grad hoch.
Aber irgendwann, ohne Handeingriff, steht er plötzlich auf 19 Grad!
Und die Raumtemperatur sinkt auch auf 19 Grad.

Dein Einwurf(Handeingriff) ist richtig und mir auch bekannt,
behebt aber nicht das Problem der Absenkung um immer genau 2 Grad.

Der Thermostat steuert ein Regelventil mit Fensterkontakt und Aussenfühler. Der Fensterkontakt wird regelmäßig erkannt(Regler steuert auf 12 Grad und wieder zurück).

Was bitte löst die eigenmächtige Reaktion des Thermostaten aus????
Küche- und Wohnzimmerbeleuchtung mit Schaltsteckdosen wird über FS20 gefahren. Programmierung und Codeerkennung über die teuren Original ELV-Komponenten.
Kann hier irgendetwas über die Fernbedienungen einstreuen was eigentlich nicht möglich ist, da es für die Thermostaten eine separate Fernbedienung gibt.
Irgendeine Idee??
Aw: Funkwand-Termostat ETH comfort FWT
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.12.2012, 13:29
Hallo Werlan

Eine Verstellung der Solltemperatur erfolgt bei dem ETHcomfort Heizungsregler entweder über das Automatikprogramm, manuell durch anwenderseitige Verstellung, durch den Fensterkontakt sowie durch die ETH-Fernbedienung. Sofern keine ETH-Fernbedienung gegeben ist, welche möglicherweise ein sporadisches Funksignal aufgrund eines technischen Defektes sendet und auch eine manuelle Bedienung auszuschließen ist, kann eigentlich die von Ihnen bemängelte selbsttätige Verstellung nur durch einen technischen Defekt in dem betreffenden ETH-Heizungsregler ausgelöst worden sein. In diesem Fall sollten Sie den betreffenden Heizungsregler für eine Überprüfung wieder an das ELV-Versandhaus (sofern der Regler seinerzeit über das ELV-Versandhaus bezogen worden ist) zurücksenden.
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Funkwand-Termostat ETH comfort FWT
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.12.2012, 19:29
Herr Müller,
es iss Winter!
Wenn ich das Teil einsende, funktioniert meine Wohnzimmerheizung nicht mehr richtig, weil der ELV-Heizkörperregler hinter einer Gardine sitzt.

Dafür habe habe ich ja den Thermostaten von Ihnen(Bestellung bei ELV-Online) gekauft.!!!!

Welch anderes funktionierendes Teil können Sie als Ersatz anbieten? Dann bin ich gern bereit das (kaputte) Thermostat an Sie zurückzusenden.
Schwachen Bild, da dieser Artikel in Ihrem Shop nicht mehr zu finden ist.
Halllooo!!!???
Aw: Funkwand-Termostat ETH comfort FWT
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.12.2012, 08:52
Hallo Werlan

Setzen Sie bitte einmal den ETH-Wandthermostat in den Werkszustand zurück. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Die Mode-Taste solange gedrückt halten bis "Pro" im Display angezeigt wird.
2. Mit dem Stellrad den Menüpunkt "rES" auswählen.
3. Die Auswahl mit der OK-Taste bestätigen.
4. Die Displayanzeige "ACC" mit OK bestätigen.

Verknüpfen Sie danach den Wandthermostat nochmals mit den ETH-Stellantrieb und führen einen Funktionstest durch. Sollte dieser Funktionstest wiederum negativ verlaufen, setzen Sie sich bitte mit dem ELV-Kundenservice in Verbindung.
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung