Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Schalten

Frage zum IR-Empfänger 8 Kanäle IRE 8

Beiträge zu diesem Thema: 2
Frage zum IR-Empfänger 8 Kanäle IRE 8
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.11.2018, 21:57
Hallo,
Für den IRE 8 (Bestell-Nr. 68-10 46 74) wird ein 7.5 V Netzteil empfohlen. Nun würde ich gerne die Velleman Quad-Relaiskarte K2633 (Bestell-Nr. 68-10 68 38) damit ansteuern. Für diese wird jedoch 9 V als Spannung angegeben.
Fragen:
Funktioniert die Karte grundsätzlich an dem IRE 8?
Klappt das auch mit den 7.5 V?
Oder, wenn ich ein 12 V Netzteil nehme, brennt es mir dann am Laufmeter die Relais durch?
Besten Dank für eine kurze Antwort und einen schönen Gruss aus der Schweiz
Hans
Aw: Frage zum IR-Empfänger 8 Kanäle IRE 8
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.11.2018, 06:24
Der IRE8 kann bis zu 12V vertragen. Somit ist es auch möglich die 9V von der Velleman Quadkarte zu nehmen. Damit hat man nur eine Versorgungsspannung.


Gruß