Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Heizung

Feuchtesteuerung mit dem Wandthermostat HmIP-WTH-2 in Verbindung mit der Schalt- Messsteckdose HmIP-PSM-CH

Beiträge zu diesem Thema: 6
Feuchtesteuerung mit dem Wandthermostat HmIP-WTH-2 in Verbindung mit der Schalt- Messsteckdose HmIP-PSM-CH
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
25.11.2020, 22:18
Hallo Zusammen

Hat jemand schon mal eine Feuchtesteuerung mit dem Wandthermostat HmIP-WTH-2 in Verbindung mit der Schalt- Messsteckdose HmIP-PSM-CH realisiert?

Sämtliche Versuche blieben erfolglos.

Geräte verknüpft und ein Programm geschieben....
  1. Wenn: WTH-2 bei Rel. Luftfeuchte im Wert grösser als 40 bei Änderung sudlösen
  2. Dan: PSM-CH sofort Schaltzustand: Ein
  3. Sonst: PSM-CH sofort Schaltzustand: Aus
Besten Dank für Eure Antworten.

Gruss
Aw: Feuchtesteuerung mit dem Wandthermostat HmIP-WTH-2 in Verbindung mit der Schalt- Messsteckdose HmIP-PSM-CH
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
25.11.2020, 23:30
Hallo

vom Prinzip her ok..allerdings noch folgende Änderungen/Ergänzungen durchführen:

*…statt bei Änderung auslösen bei Aktualisierung auslösen
*..beim WTH-2 sollte die zyklische Statusmeldung ..zumindest für Testzwecke auf 0/0 eingestellt werden…Zyklus ca. alle 2,5 min. Danach kann man die Zykluszeit erhöhen, je nachdem wie "schnell" die Aktualisierung erfolgen soll

Einfach einmal so probieren..wenn dies so funktioniert kann man noch die Kür im Programm machen, um ein unnötiges Schalten zu vermeiden und damit das DutyCycle nicht zu belasten..
Viele Grüße..elkotek
Aw: Feuchtesteuerung mit dem Wandthermostat HmIP-WTH-2 in Verbindung mit der Schalt- Messsteckdose HmIP-PSM-CH
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.11.2020, 07:36
Hallo elkotek

Wie und wo passe ich die zyklische Statusmeldung beim WTH-2 an?

Dank und gruss
Aw: Feuchtesteuerung mit dem Wandthermostat HmIP-WTH-2 in Verbindung mit der Schalt- Messsteckdose HmIP-PSM-CH
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.11.2020, 08:11
Hallo GA-Fritz,

im Gerätemenü –-> Einstellungen –-> Geräte –->WTH-2. Dort gibt es bei Kanal 0 je eine checkbox für das Zeitraster. Bei beiden 0/0 eintragen…später kann man z.B. auf 10/0 einstellen –-> ca. 30 sec. Liegt an Dir, wie schnell Du die Aktualiserung starten möchtest.
Viele Grüße..elkotek
Aw: Feuchtesteuerung mit dem Wandthermostat HmIP-WTH-2 in Verbindung mit der Schalt- Messsteckdose HmIP-PSM-CH
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.11.2020, 08:23
Danke, werde es versuchen.
Aw: Feuchtesteuerung mit dem Wandthermostat HmIP-WTH-2 in Verbindung mit der Schalt- Messsteckdose HmIP-PSM-CH
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.11.2020, 20:00
Hallo elkotek

Vielen Lieben Dank für Deine Lösungsvorschläge😄

So wie Du beschrieben hast funktioniert es😁

Lieber Gruss GA-Fritz