ETH comfort 100
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.12.2011, 19:09
Habe im ganzen Haus ETH comfort 100 mit den Wandthermostaten und Fensterkontakten installiert und bin eigentlich top zufrieden.
Nach ca. einem Jahr ist aber nun in einem Zimmer die Verbindung sporadisch immer wieder abgebrochen, hat sich aber wieder aufgebaut, wenn man das Steuerteil in die Nähe des Reglers brachte.
Daraufhin habe ich beide Geräte auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und erst dabei bemerkt, dass die Batterie-Leer-Anzeige des Reglers "an" war.
Nun zu meiner Frage: ist es korrekt, dass in der Fernsteuerstellung (ECF) des Reglers KEINE Batterieanzeige bzw. -warnung erscheint?
Oder kann man irgendwie doch feststellen, dass es an der Zeit wäre, die Batterien zu wechseln, OHNE jedesmal den Regler auf die eigene Vollanzeige zurückzusetzen und anschließend das Steuerteil wieder neu anzulernen?
Aw: ETH comfort 100
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
29.12.2011, 11:14
Hallo WBeyer

Diese Problematik konnte nicht reproduziert werden. Auch bei der Anzeige "ECF" in Display erfolgt eine Batterie-Leer-Anzeige, wenn die Batteriespannung zu gering ist. In Ihrem Fall ist die Spannung wahrscheinlich noch nicht unter dem Spannungsniveau für die Aktivierung der Batterie-Leer-Kennung gesunken, obwohl aufgrund der nachlassenden Batteriespannung bereits Störungen der Funkverbindung aufgetreten sind. Diesen Sachverhalt werden wir an den Entwicklungsbereich weiterleiten.
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: ETH comfort 100
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.01.2012, 18:09
Hallo WBeyer

Nach Rücksprache mit dem Entwicklungsbereich wird die LowBat-Erkennung vom Mikrokontroller durchgeführt. Diesem wird lediglich die LowBat-Schwelle "mitgeteilt", welche bei 2.4V +/- 0.25V liegt.
Weil das Funkmodul nur bis 2.3V spezifiziert ist kann es sein, dass die Funkverbindung bei sehr schnell nachlassender Batteriespannung nicht mehr richtig funktioniert, wenn diese unterhalb von 2.3V liegt.
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung