Ich habe mit dem "ELV Energy Master Basic Energiekosten-Messgerät" den Verbrauch des Moduls gemessen. Leider ist die Angabe "Leistungsaufnahme (Betrieb)" irreführend. Das Modul verbraucht zwar im angeschaltetem Zustand (Betrieb) tatsächlich nur 0,5 W, im ausgeschaltetem Zustand zeigt das Gerät aber 0,7 W an.
Aw: Energieverbrauch des FS20 SU-2 Moduls
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
08.05.2012, 13:00
Hallo Gruntos,

bei nicht angezogenem Relais ist die Wirk-Leistungsaufnahme höher, da die Spannung an Eingang der Schaltung ansteigt.

Das Ansteigen der Spannung beruht darauf, dass die Belastung durch das nicht angezogene Relais fehlt. Da die Stromaufnahme der Schaltung konstant bleibt, die Spannung an der Schaltung aber höher wird, ergibt sich aus "Leistung = Strom * Spannung" eine höhere Leistungsaufnahme.

Die Leistung, die das Relais aufnimmt ist niedriger, als das was als "Mehrverbrauch" durch das Hochlaufen der Spannung entsteht. Daher ändert sich die Leistungsaufnahme anders als erwartet.