ELV Bausatz Energiesensor für Smart Meter ES-IEC, Stromzählerausleser

Artikel-Nr.: 142148

zum Produkt
Energiesensor ES-IEC an PC anschließen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.08.2020, 22:31
Mein Stromzähler ISKRA MT631 liefert einige Daten, allerdings fehlen auch einige interessante Messwerte. Besteht die Möglichkeit, den Energiesensor über einen USB-Serial-Adapter direkt an einen PC anzuschließen, um alle Rohdaten mit einem Terminalprogramm zu empfangen und zu dekodieren?
Aw: Energiesensor ES-IEC an PC anschließen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.08.2020, 23:18
Ja, das geht problemlos. Man benötigt nur ein UM2102N (#150952), eine 6-polig Western-Buchse und etwas Litze. Es ist in dem Artikel #250925 incl. der Decodierung beschrieben.
Aw: Energiesensor ES-IEC an PC anschließen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
28.08.2020, 23:11
Vielen Dank für den Hinweis auf den Artikel. Das Auslesen hat auch sofort funktioniert.

Beim ISKRA MT631 erhalte ich diese OBIS-Kennzahl: 1.8.0, 2.8.0, 16.7.0, 96.1.0 (Seriennummer), 96.50.1 (?)

Leider sind die momentanen Leistungen für Bezug und Einspeisung nicht dabei. Aber über die Zählerstände lassen sich die Werte berechnen.
Aw: Energiesensor ES-IEC an PC anschließen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
29.08.2020, 00:25
16.7.0 ist die momentane Leistung. Bei positiven Vorzeichen handelt es sich um Bezug, bei negativem erfolgt Einspeisung. Unter 96.50.1 dürfte die Hersteller-Kennung stehen, also 0x49 0x53 0x4B für die Ascii-Zeichen ISK.