Hallo Alle



Nach dem ich es nun hinbekommen habe das er mir daten ins ttn sendet habe ich noch enf rage kan man sagen wo der zähler ist oder fängt dieser immer bei 0 an zu zählen.

das geht irgend wie bestimt über die tabelle 1 ich ferstehe das beispiel nicht ganz. ich habe einen gaszähler,

was müste ich den senden wen der zähler 6000,100 wäre

Byte 0 wäre den 1 Zähler bezug 1 byte 2 keine arnung

dan kommen der zählerstand ist das richtig

also würde das 0000 0001 X 0001 1110 1000 0100 1110 0100

richtig oder habe ich ein denkfehler

das dan in hex umwandeln und über ttn senden
Aw: ELV-LW-ESI
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
28.06.2023, 11:26
Der Gaszählersensor wertet nur Impulse aus, d.h. er fängt immer bei 0 an. Das gilt leider auch für jeden Neustart (Batteriewechsel, Stromausfall usw.), weil der Stand wohl nur flüchtig gespeichert wird. Der Anfangsstand muss also entweder im Payload formatter oder in einer nachgeordneten Software addiert werden, und zwar jedes Mal wieder 😒