Einschalten nach Stromausfall (nur Leistungsmessung)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
17.02.2014, 17:28
Hallo,

in den Bewertungen schreiben zwei Nutzer, dass durch Direktverknüpfung das Gerät bei Stromausfall sich automatisch selbst einschalten kann.

Wie soll das gehen? Ich kann keine Verknüpfung Schaltaktor<->Schaltaktor anlegen. Und die Sensorkanäle sind dafür auch ungeeignet.

-sumpfnagel.
Aw: Einschalten nach Stromausfall (nur Leistungsmessung)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.02.2014, 08:00
Hallo sumpnagel,

bitte gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Wählen Sie innerhalb der WebUI "Einstellungen -> Geräte -> Messsteckdose -> Einstellen"
- Nun können Sie z.B. den Kanal 6 (Messkanal Frequenz) und tragen "Schaltbefehl bei Überschreiten der Frequenz" ein.
- Bei obere und untere Frequenz geben Sie nun Werte ein, die in der Praxis eigentlich immer geben sind (z.B. Obere Frequenz 48,9 Hz, Untere Frequenz 48,7 Hz).
- Anschließend erstellen Sie eine direkte Geräteverknüpfung zwischen der Messteckdose Kanal 6 (Messkanal Frequenz) und Messsteckdose Kanal 1 (Schaltkanal).

Hinweis: Es ist wichtig, die obere Frequenz (im Beispiel 48,9 Hz) geringer zu wählen, wie der Wert in der Wirklichkeit sein wird. Hintergrund ist die gewählte Option "Schaltbefehl bei Überschreiten der Frequenz".


Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Einschalten nach Stromausfall (nur Leistungsmessung)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.10.2014, 17:37
Hallo,
danke für den Hinweis zum Einschalten nach Netzspannungs-Wiederkehr.

Ich möchte folgende darauf aufbauende Funktion realisieren:
- Einschalten mit Netzwiederkehr (egal, ob vorher ein oder ausgeschaltet war)
- Anschließend manuelles aus- sowie einschalten mittels Funktaster.

Ich habe die Einstellungen wie von Ihnen beschrieben vorgenommen.

Jetzt wird aber anscheinend zyklisch der Einschaltbefehl ausgeführt:
Netz wird eingeschaltet > Aktor schaltet ein > Aktor wird per Funktaster ausgeschaltet > Aktor schaltet innerhalb von 1 bis 2 Minuten wieder ein.

Im Experten-Menü bei Frequenz-Sensor gibt es die Option
"Entscheidungswert zyklisch senden, wenn oberer Grenzwert überschritten".
Diese Option ist nicht angewählt. Trotzdem scheint der Entscheidungswert zyklisch gesendet zu werden, der Aktor schaltet ja nach manuellem ausschalten immer wieder ein.
Außerdem: Aktiviere ich diese Option, bestätige mit OK und rufe die Einstellungen wieder auf, ist der Frequenz-Sensor deaktiviert (statt Experte).

Übersehe ich hier etwas, oder ist das ein Bug in der Firmware?
CCU2 FW 2.9.12
Aktor FW 1.6

Gruß Sebastian
Aw: Einschalten nach Stromausfall (nur Leistungsmessung)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
30.12.2015, 01:33
Nachtrag: Ich hatte per Mail den Hinweis bekommen, statt auf die Frequenz auf die Spannung zu triggern. Damit klappt die beschriebene Funktion. Ob sich da bei neuere Firmware etwas geändert hat, habe ich nicht mehr ausprobiert.
Vielleicht hilft der Hinweis jemandem.
Aw: Einschalten nach Stromausfall (nur Leistungsmessung)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
01.03.2016, 19:32
Hallo Sebastian987,

diese umständliche Lösung ist nicht mehr nötig. Stattdessen die Funktion "beim Spannungswiederkehr kurzen Tastendruck simulieren" nutzen ;-)

-sumpfnagel.
Aw: Einschalten nach Stromausfall (nur Leistungsmessung)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.03.2016, 08:20
Hallo,

genau diese Funktion bräuchte ich auch.

Aber wo finde ich denn diese Funktion "beim Spannungswiederkehr kurzen Tastendruck simulieren" ?

Ich nutzen die Firmware 2.5 auf meinem Homematic 130248 Funk-Schalter.

Danke vorab und Viele Grüße
Aw: Einschalten nach Stromausfall (nur Leistungsmessung)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.03.2016, 09:05
...unter Einstellungen --> Gerätemenü öffnen. Dann im Listenfeld die gewünschte Funktion ..kurzen Tastendruck simulieren auswählen.
Gruß
Viele Grüße..elkotek
Aw: Einschalten nach Stromausfall (nur Leistungsmessung)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.03.2016, 12:21
danke und sorry zugleich... irgendwie bin ich zu doof...

Unter Einstellungen | Geräte sehe ich alle Geräte und auch den Funk-Schaltaktor, den ich nach einem Stromausfall gerne automatisch wieder einschalten möchte.

Als Lösung wurde ja vorgeschlagen die Funktion "beim Spannungswiederkehr kurzen Tastendruck simulieren" zu nutzen, aber irgendwie finde ich diese Funktion in der Weboberfläche meiner ccu2 nicht.

Unter Einstellungen | Geräte sehe ich den Funk-Schaltaktor als Device und als Unterknoten die Kanäle 1-6 (Schaltaktor, Messwert-Kanal, ..., Frequenz-Sensor)

Klicke ich in die Zeilen (Device oder Kanäle) kann ich u.a. den Namen ändern, Kanäle zu Räumen zuordnen. Und ganz rechts habe ich noch Buttons mit Einstellen, Direkt, Programme.

Aber wo ich auch geschaut habe, die erwähnte Funktion "beim Spannungswiederkehr kurzen Tastendruck simulieren" habe ich nicht gefunden.

Irgendetwas mache ich falsch oder verstehe es noch nicht.

Nochmals sorry aber das Thema Homematic ist neu für mich.

Danke und Grüße
Aw: Einschalten nach Stromausfall (nur Leistungsmessung)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.03.2016, 12:31
Hallo..

ich vermute hier, dass noch der vereinfachte Modus eingestellt ist.
Bitte zuerst ändern:
1. Einstellungen --> Benutzerverwaltung öffnen/Bearbeiten
2. Häckchen beim Text ...Modus vereinfachte Verknüpfungskonfiguration aktivieren... entfernen

Dann müßten Sie alle Listenfelder in der Geräte-Übersicht sehen.

Viele Grüße
Viele Grüße..elkotek
Aw: Einschalten nach Stromausfall (nur Leistungsmessung)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.03.2016, 13:50
yup das wars... DANKE!!!

Jetzt sehe ich in den Einstellungen des Schaltaktor (Kanal :1) auch die Option "Aktion bei Spannungszufuhr".


Nochmals DANKE und Grüße
Aw: Einschalten nach Stromausfall (nur Leistungsmessung)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
08.07.2016, 18:51
Hallo, alles entsprechend den Anleitungen ausgeführt, aber mir erscheint die entsprechende Option nicht.
Bei Ch.1 ist ganz unten nur die Auswahlmöglichkeit
"simuliere Tastendruck"?

Bin jetzt etwas irritiert. Etwas Hilfe wäre toll.
Danke.
Aw: Einschalten nach Stromausfall (nur Leistungsmessung)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
08.07.2016, 19:24
Hallo rolfwer,

ich vermute hier, dass noch der vereinfachte Modus eingestellt ist.
Bitte zuerst ändern:
1. Einstellungen --> Benutzerverwaltung öffnen/Bearbeiten
2. Häckchen beim Text ...Modus vereinfachte....entfernen

Dann müßten Sie alle Listenfelder in der Geräte-Übersicht sehen.

Viele Grüße
Viele Grüße..elkotek
Aw: Einschalten nach Stromausfall (nur Leistungsmessung)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.03.2018, 16:05
Hallo

Ich habe Häkchen beim Text ...Modus vereinfachte....entfernt, trotzdem finde ich die Funktion "beim Spannungswiederkehr kurzen Tastendruck simulieren" nicht ?

CCU Firmware ist die 2.31.25

Aw: Einschalten nach Stromausfall (nur Leistungsmessung)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.03.2018, 16:39
Hallo Flyer21,

kontrolliere unter Benutzerverwaltung noch einmal nach, ob auch das Häkchen entfernt wurde und dies auch mit dem Button Einstellungen übernehmen abgeschlossen wurde.
Im Gerätemenü gibt es beim Kanal 1 ein Listenfeld: Aktion bei Spannungszufuhr.
Gegebenenfalls die Zentrale noch einmal neu starten.

Gruß elkotek

Viele Grüße..elkotek
Aw: Einschalten nach Stromausfall (nur Leistungsmessung)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.05.2018, 22:01
Hallo

Habe bei mir die CCU2 an einem Schaltaktor mit Leistungsmessung hängen.
Oben genannte Funktion wurde Aktiviert, da bei Stromausfall die CCU2 nicht mehr aktiv ist, wird trotzdem geschalten?

Gruß Steve
Aw: Einschalten nach Stromausfall (nur Leistungsmessung)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
16.05.2018, 13:55
Hallo Custodis Intestina,

der Parameter wird im Aktor selbst gespeichert. Der Aktor würde daher auch wieder einschalten, wenn die CCU2 weiterhin ausgeschaltet bleibt oder noch bootet.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Einschalten nach Stromausfall (nur Leistungsmessung)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.06.2018, 22:51
Hallo!

Bei mir erscheint der Punkt leider auch nicht ...?!?

Allerdings finde ich den Punkt "Experte"; der bringt aber auch keinen Hinweis auf "nach Spannungswiederkerhr" ...


Bitte um Hilfe!

DANKE!
Aw: Einschalten nach Stromausfall (nur Leistungsmessung)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.06.2018, 23:55
Hallo ngradert,

die gewünschte Einstellung findet man im Gerätemenü des Aktors unter
*..Aktion bei Spannungszufuhr
*..dort im Listenfeld auswählen --> kurzen Tastendruck simulieren

Damit dieses Listenfeld auch im Gerätemenü erscheint muss der enstprechende Modi eingestellt sein bzw. werden. Dies erreicht man wie folgt:

*..WebUI-Oberfläche --> Einstellungen --> Benutzerverwaltung --> Bearbeiten
*.. Häckchen beim Text ...Modus vereinfachte Verknüpfungskonfiguration aktivieren..entfernen.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Einschalten nach Stromausfall (nur Leistungsmessung)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
16.08.2018, 22:46
Hallo elkotek,

ich habe das gleiche Problem wie ngradert. Ich habe das Häkchen in der Benutzerverwaltung "entfernt", und habe dies zusätzlich bei einem zweiten Benutzer ebenfalls durchgeführt. Natürlich auch gespeichert (Einstellungen übernehmen). Auch bei mir bleibt es dabei, dass des den Punkt "Aktion bei Spannungszufuhr nicht gibt. Ein Reboot von der CCU (Firmware: 2.35.16), löschen vom Browsercache, Verwendung von Chrome bzw. Firefox in der aktuellen Version bringt keine Abhilfe. Nach dem Reboot habe ich beide Benutzer in der Verwaltung überprüft, das Häkchen ist weiterhin "entfernt".
Habt Ihr evtl. noch eine Idee?

Gruß
Luckymann

Aw: Einschalten nach Stromausfall (nur Leistungsmessung)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
17.08.2018, 08:02
Hallo Luckymann,

ich habe gerade noch einmal z.B. mit Firefox und Chrome die Systemkonfiguration nachgespielt.
*..CCU2/FW 2.35.16
*..HM-ES-PMSw1-Pl/FW2.5

Ergebnis hierzu siehe ---> klick.

Wenn Du im Gerätemenü unter CH:1 nicht das Listenfeld "Aktion bei Spannungszufuhr" siehst, versuche die Einstellungen nur mit einem Benutzer "Admin" durchzuführen und entferne alle anderen Benutzer. Danch Broswer cache leeren und die CCU2 von der Spannung trennen und neu starten. Wenn dies alles nichts hilft..melde Dich noch einmal.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Einschalten nach Stromausfall (nur Leistungsmessung)
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
17.08.2018, 23:06
Hallo elkotek,

vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Das Problem lag an der Firmware vom HM-ES-PMSw1-Pl.
Auf dem Gerät war noch die alte Firmware 1.6 (obwohl es letzte Woche erst geliefert wurde).
Nach dem Update auf die Version 2.5 ist alles soweit OK.

Gruß
Luckymann