Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Schalten und (Verbrauch) messen

Einsatz nur als Liestungsmesser?

Beiträge zu diesem Thema: 4

Homematic IP Smart Home Schalt-Mess-Aktor HmIP-FSM16, 16 A, Unterputz

Artikel-Nr.: 150239

zum Produkt
Einsatz nur als Liestungsmesser?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
16.07.2018, 09:38
Ich will den Verbrauch einer Klimaanlage erfassen.

16A sind dafür ausreichend, aber eigentlich brauche ich dazu die Schaltfunktion nicht. Gibt es ein ähnliches Gerät nur als Leistungsmesser?

Alternativ könnte ich natürlich das Relais entfernen und den Schaltkontakt überbrücken.

Einen Zähler mit S0 Ausgang einzusetzen ist IMHO keine Alternative.
Aw: Einsatz nur als Liestungsmesser?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
16.07.2018, 16:45
Hallo aschultz71,

es kam leider nicht eindeutig aus Deiner Anfrage heraus, ob Du das Ganze überhaupt mittels HmIP benötigst.

Wenn ja, dann gibt es das Ganze nur in der Kombination Schalten und Messen.
Hier wäre dann die Zwischensteckervariante noch 10 € günstiger gegenüber der Unterputzvariante.
Homematic IP Schalt-Mess-Zwischenstecker HMIP-PSM

Wenn es ohne SmartHome ginge, dann wäre die klassische Messvariante mit einem Energiemessgeräts als Zwischenstecker die beste Lösung.

Hier bietet ELV zwei sehr gute Geräte an, die beide das können, was Du benötigst.
ELV Energy Master Basic 2 Energiekosten-Messgerät

ELV Energy Master Profi-2 Energiekosten-Messgerät

Mit freundlichen Grüßen
Sheldon
Ich bin nicht verrückt… Meine Mutter hat mich testen lassen. (Sheldon Cooper)
Aw: Einsatz nur als Liestungsmesser?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
25.07.2018, 20:37
Hallo Sheldon_C,

Vielen Dank für die Antwort. Ja, ich wollte das schon per HmIP auslesen.

Die Zwischenstecklösung geht leider nicht, da es sich um eine Splitklimaanlage handelt die fest angeschlossen werden muss. Stecker sind da nicht zulässig.

Eigentlich währe ein Hutschienenaktor sogar besser, den gibt es aber leider bisher nur als normales Homematic.

Energiemessgerät als Stecklösung geht natürlich auch nicht.

Wahrscheinlich werde ich dann doch zu Eltako greifen müssen.

Mfg,
Andreas
Aw: Einsatz nur als Liestungsmesser?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
01.08.2018, 18:03
Ich habe eine ähnliche Konstellation mit einer HM-Schaltsteckdose mit Leistungsmessung. Ich werte nur den Stromverbrauch aus, um mir für den Geschirrspüler eine Fertigmeldung geben zu lassen. Im übrigen ist die Steckdose auf "EIN bei Spannungswiederkehr" programmiert (kann ja mal vorkommen, dass der Strom weg ist).
Und ich schalte damit einfach nichts! Wo ist das Problem, eine vorhandene Funktion, die man nicht benötigt, nicht zu nutzen, wenn eine Funktion vorhanden ist, die man braucht?
Mit genügend Zeit, Aufwand, Wissen und Dummheit es ist möglich , Menschen zu verletzen. Tut es nicht.