von R. J. Staufenbiel » 13.09.2014, 15:37 geändert am 13.09.2014 17:53
Hallo,
auf die Schnelle: Wenn man dem SP2101W folgendes XML Dokument schickt:
Quellcode
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<SMARTPLUG id="edimax">
<CMD id="get">
<NOW_POWER></NOW_POWER>
</CMD>
</SMARTPLUG>
Dann antwortet er z. B. wie folgt:
Quellcode
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<SMARTPLUG id="edimax">
<CMD id="get">
<NOW_POWER>
<Device.System.Power.LastToggleTime>20140913140522</Device.System.Power.LastToggleTime>
<Device.System.Power.NowCurrent>0.0833</Device.System.Power.NowCurrent>
<Device.System.Power.NowPower>6.29</Device.System.Power.NowPower>
<Device.System.Power.NowEnergy.Day>0.013</Device.System.Power.NowEnergy.Day>
<Device.System.Power.NowEnergy.Week>0.013</Device.System.Power.NowEnergy.Week>
<Device.System.Power.NowEnergy.Month>0.013</Device.System.Power.NowEnergy.Month>
</NOW_POWER>
</CMD>
</SMARTPLUG>
Wobei "LastToggleTime" die letzte Schaltzeit des SmartPlugs ist und dann die Werte für Strom, Leistung und die restlichen drei für den Verbrauch (Tag, Woche u. Monat) geliefert werden.
Ist man nur an einem einzelnen Wert interessiert, kann man bspw. folgendes an den SmartPlug senden:
Quellcode
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<SMARTPLUG id="edimax">
<CMD id="get">
<NOW_POWER>
<Device.System.Power.NowCurrent/>
</NOW_POWER>
</CMD>
</SMARTPLUG>
Ich hoffe, das hilft fürs Erste weiter