Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Funk-System Homematic

Easymeter Q3AA1204 V10.09 Einstellungen

Beiträge zu diesem Thema: 2

ELV Bausatz Energiesensor für Smart Meter ES-IEC, Stromzählerausleser

Artikel-Nr.: 142148

zum Produkt
Easymeter Q3AA1204 V10.09 Einstellungen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.02.2021, 13:39
Bei uns kommt ein Easymeter Q3AA1204 V10.09 zum Einsatz.
Welche Einstellungen sind hier zu verwenden, ich steige da nicht durch.
Ist die Info- oder SML-Schnittstelle zu benutzen?

Vielen Dank
Aw: Easymeter Q3AA1204 V10.09 Einstellungen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.02.2021, 15:58
Aus der beim ES-IEC verlinkten Liste passt die Konfiguration vom Q3BA1000 am besten. Es kann sein, dass die Leistung nicht mit der Obis-Ziffer 1.7.0 sondern mit 16.7.0 ausgegeben wird. Es ist vermutlich notwendig den vollen Datenumfang im Menü vom Zähler freizuschalten, wofür die PIN vom Versorger notwendig ist. Die obere (MSB) Schnittstelle ist versiegelt, der Sensor muss vor der vorderen (Info) Schnittstelle angebracht werden. Falls dort keine Metallplatte verbaut ist, muss man den Sensor anders befestigen. Beim USB-IEC ist eine Datei verlinkt mit der man sich selbst einen passenden Halter drucken kann.