Hallo,

ich habe einen Neubau komplett mit HMIPW Komponenten ausgestattet.
Unter anderem setze ich Bewegungsmelder mit potentialfreiem Kontakt ein, die als Tür-/Fensterkontakt an einen Eingang eines DRI32 angeschlossen sind.

Damit sollen Lichter durch Bewegung per Direktverknüpfung geschaltet werden.

Im Zusammenspiel mit einem DRS8 funktioniert es perfekt, hier die Konfiguration der Direktverknüpfung:

Profileinstellung - Empfänger: Schalter Ein/Aus
Richtung: Offen ein / Zu aus
Einschaltverzögerung: Nicht aktiv
Einschaltdauer: Nicht aktiv
Ausschaltverzögerung: 5 Minuten
Ausschaltdauer: dauerhaft



Im Zusammenspiel mit einem DRD3 gibt es aber ein Problem.
Schritt 1: Bewegung wird erkannt, Kontakt öffnet, Dimmer schaltet ein (korrekt)
Schritt 2: es wird keine Bewegung mehr erkannt, Licht bleibt für 5 Minuten eingeschaltet (korrekt)
Aber, wenn innerhalb der 5 Minuten Ausschaltverzögerung erneut eine Bewegung erkannt wird, wird das Licht plötzlich ausgeschaltet. Dies widerspricht aus meiner Sicht der Logik, die in der Direktverknüpfung konfiguriert wurde.

Hier die Konfiguration der Direktverknüpfung:

Profileinstellung - Empfänger: Dimmer Ein/Aus

Einschaltsignal beim Öffnen
Rampenzeit beim Öffnen: 500ms
Einschaltdauer: dauerhaft bzw nicht aktiv (beides ausprobiert)
Pegel im Zustand ein: 100%
Ausschaltverzögerung: 5 Minuten
Blinken in der Ausschaltverzögerung: aus
Rampenzeit beim Ausschalten: 500ms


Ist das ein Fehler oder habe ich etwas falsch konfiguriert?

Was sind eure Erfahrungen damit?

VG
shelldor