kann es sein, dass bei diesem Dimmer die Dimmfunktion nur in Schritten, also diskontinuierlich erfolgt?
Das wäre natürlich für die Slow-On/Slow-Off-Funktion sehr ärgerlich, da das nicht besonders schön aussieht.
Ich habe hier noch alte Unterputzdimmer, bei denen das ganze sehr schön gleichmäßig erfolgt.
Viele Grüße aus dem hohen Norden
Micha
Aw: Dimmfunktion nicht kontinuierlich (slow on/off)?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.01.2015, 07:16
das ist ein bekanntes Problem, das ich hier schon mal angesprochen habe:
betroffen sind anscheinend alle Phasen*ab*schnittdimmer der FS20 Serie. Und zwar alle Revisionen aller Bauformen.
Alle FS20 Phasen*an*schnittdimmer funktionieren hingegen immer voellig stufenfrei.
Homematic dimmt in allen meinen Tests grundsaetzlich stufenfrei.
- sparkie
Aw: Dimmfunktion nicht kontinuierlich (slow on/off)?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.01.2015, 18:00
Schei..
Aber trotzdem danke für die schnelle Antwort.
Dann werde ich wohl versuchen, mein komplettes FS20-System irgendwie mit HM zu kombinieren.
VG
mimalue
Aw: Dimmfunktion nicht kontinuierlich (slow on/off)?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.01.2015, 18:10
laengerfristig werde ich Homematic bei mir wohl auch produktiv (zusaetzlich zum FS20) verwenden.
Hierzu erweist sich IMHO der HM-CFG-USB Adapter wohl als die bestmoegliche Schnittstelle (==die Loesung mit dem geringsten Uebel). Aber ganz so einfach wie mit FS20 sieht mit Homematic eine Selbstbau-CCU nicht mehr aus...
Aw: Dimmfunktion nicht kontinuierlich (slow on/off)?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.01.2015, 20:48
Herlichen Dank!
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt noch hier noch unter diesem Thema lassen soll? Bitte ggf. verschieben.
Ich hab schon mal etwas rumgestöbert: Ich brauche also auf jeden Fall eine CCU2. Aber hilft mir das denn? Wenn ich mir jetzt einen HM-Dimmer kaufe, muss ich ja irgendwie die Signale meiner S8-, TC8- u.s.w. -Sender auf die HM-Signale umsetzen. Macht das denn die CCU?