Die Beschreibung ist in einem Punkt nicht ganz korrekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
31.03.2015, 07:39
Ich habe das System gestern in einem Hausflur eines Mietshauses installiert. Die Empfehlung für Hausflure ist eine Temperatur von 12 Grad. Dies läßt sich aber im "Automatikmodus" nicht einstellen. Der Regler läßt eine Tagestemperatur niedriger als 15 Grad bei der Programmierung nicht zu. Bei der Nachttemperatur ist dies möglich. Somit blieb nur die Handfunktion mit einer Einstellung von 12 Grad. Ob bei dieser Einstellung, noch der Fensterkontakt funktioniert, ist in der Beschreibung nicht hinterlegt.
Aw: Die Beschreibung ist in einem Punkt nicht ganz korrekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.04.2015, 07:59
Hallo carsten64,

es ist korrekt, dass als Comfort-Temperatur (Sonnensymbol) minimal 15°C eingestellt werden können. Wenn Sie dauerhaft 12°C wünschen, sollte der Thermostat im Modus "Manu" auf 12°C eingestellt werden. Der Fensterkontakt wirkt in beiden Modi (Auto und Manu) auf den FHT80B ein.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung