Hallo.

Einer unserer Aktoren weist einen defekt auf:

Es läßt sich immer nur ein Kanal (egal ob per Funk oder manuell) schalten, sobald ein zweiter dazu geschaltet wird leuchten kurz alle LED´s auf und alle Kanäle sind wieder aus.

Sieht also nach einem Reset aus der da statt findet.

Gibt es da einen Lösungsansatz?
Aw: Defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
25.04.2016, 14:07
Hallo Tüftel Lindi,

das geschilderte Verhalten deutet auf einen Fehler im Netzteil des Aktors hin. Unter höherer Last scheint die Spannung einzuknicken.

Um einen eventuellen Aufbaufehler auszuschließen, bitten wir Sie, die Bestückung der Bauelemente gemäß der Stückliste in der Bauanleitung sowie die Lötstellen noch einmal genau zu überprüfen. Achten Sie dabei bitte auf die korrekte Bestückung der Bauelemente. Durch die teilweise recht enge, aber erforderliche Leiterbahnführung kommt es zudem selbst bei erfahrenen Nachbauern leicht zu Kurzschlüssen zwischen benachbarten Lötpunkten bzw. mit in der Nähe verlaufenden Leiterbahnen. Sollte Ihnen eine Fehlerbehebung nicht gelingen, senden Sie Ihren Bausatz wieder an uns zurück. Unsere Anschrift lautet:

ELV Elektronik AG
Technischer Kundendienst
Maiburger Str. 29 - 36
26789 Leer

Im Falle einer Einsendung legen Sie sowohl den Bausatz und den ausgefüllten Retourenschein, als auch einen Ausdruck dieses Beitrags, so dass unser Techniker nach Eintreffen Ihrer Sendung die Historie Ihrer Anfrage kennt.


Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
25.04.2016, 20:41
Hallo.

Danke für die Antwort, meine Vermutung geht ebenfalls in Richtung Netzteil-Schaltung.

Lötfehler sind auszuschließen da das Gerät mittlerweile etwa vier Jahre im Einsatz war.
Somit fällt auch die Rücksendung raus...

Ich hatte auf einen Tip in Richtung Reparatur gehofft. Welche Bauteile im Netzteil Bereich kommen am ehesten bei einem derartigen Verhalten in Frage?
Aw: Defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.04.2016, 11:17
Hallo Tüftel Lindi,

aus der Ferne können wir die Ursache bzw. betroffene Bauteile natürlich nicht genau spezifizieren. Sie sollten sich aber zumindest einmal die Bauteile rund um die Netzteilelektronik ansehen. Speziell die ELKO`s C3 bis C10, die Dioden D6-D9 sowie IC1 und IC2.


Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.05.2016, 16:31
Hallo.

Nach Austausch der Kondensatoren C2,3,7,10 läuft das Gerät wieder!
Falls jemand einen ähnlichen Fehler hat.

Mir ist aufgefallen dass C2 in den aktuellen Bausätzen/Beschreibungen auch größer dimensioniert ist, möglicherweise hätte es sogar gereicht nur diesen auszutauschen.
Aw: Defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.06.2019, 12:12
Hallo,

mein HM-LC-Sw4-DR (kein Bausatz) kann maximal 2 Ausgänge schalten und staret dann neu. Hat jemand einen Schaltplan/Aufbau-Anleitungfür mich und kann mir sagen welche größe die C2,3,7,10 haben? Damit ich die Teile vom dem zerlegen bestellen kann.

Danke und Gruß
Aw: Defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.06.2019, 12:26
Den Schaltplan / Bauanleitung gibt es im für diesen Bausatz im ELV-Journal 04/2010.
C2 hat 0,47µF/400V
C3 - 10µF/ 25V
C7 - 100µF / 25V
C10 - 100 µF / 10V

Warscheinlich reicht es erst einmal aus wenn der C2 gewechselt wird.


Gruß
Aw: Defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.06.2019, 12:37
Hallo,
Achtung der Kondensator C2 ist ein Elko!

MfG Bernhard-W
Aw: Defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.06.2019, 12:40
Richtig! Darum habe ich auch 0,47µF geschrieben und nicht 470nF.


Gruß
Aw: Defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.06.2019, 12:51
Tüftel Lindi hat geschrieben Zitat: " Mir ist aufgefallen dass C2 in den aktuellen Bausätzen/Beschreibungen auch größer dimensioniert ist, möglicherweise hätte es sogar gereicht nur diesen auszutauschen."

Soll ich da einen größeren einbauen? Wenn ja welchen?
Danke und Gruß
Aw: Defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.06.2019, 13:04
So ich habe das Teil zerlegt da steckt auf C2 ein Rubycon 10uf 400v 105°c bxc.
Aw: Defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.06.2019, 13:13
Kannst Du die Kondensatoren durchmessen? Es gibt hier einen Bausatz mit dem man die Dinger durchmessen kann ohne sie auszulöten.
C2 scheint schon der größere zu sein. Wie sehen die anderen aus?
Aw: Defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.06.2019, 13:29
optisch okay , ein messgerät werde ich mir deshalb nicht anschaffen. Muss ich bei Kauf der Elkos noch etwas beachten?

Würde der hier passen?:

https://www.reichelt.de/elko-radial-10-uf-400-v-105-c-high-ripple-ee-a-10u-400-p200230.html?
Aw: Defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.06.2019, 13:38
Einfach mal die Maße (steht in den Eigenschaften) auf der Leiterplatte ausmessen. Die elektrischen Werte scheinen zu passen.

Aw: Defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.06.2019, 13:50
okay danke.

habe jetzt folgendes bestellt:


RAD FR 100/16
Elko radial, 100 uF, 16 V, 105°C, low ESR
(2x)

FM-A 100U 25
Elko radial, 100 uF, 25 V, 105°C, low ESR



EE-A 10U 400
Elko radial, 10 uF, 400 V, 105°C, high ripple


PAN EEAFC1E100
Elko, 10 µF, 25 V, 105 °C

Aw: Defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
28.06.2019, 17:03
Hallo, am C2 hat es nicht gelegen, ich habe danach alle getauscht. Im Anschluss hat das Teil wieder funktiert. Ganz schönes gebruzzel :-), besonders schwierig für mich, das alte Lötzinn wieder zu entfernen um die neuen Kondensatoren wieder reinzustecken.:D
Aw: Defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
05.10.2020, 21:53
Hallo,

ich habe seit langen zwei der Hutschienen m Einsatz. Einer ist schon vor Jahren defekt gegangen

wußte aber nicht was defekt ist.

Damals habe ich einen neuen 4-fach Aktor gekauft. Auch dieser ist jetzt wieder defekt.

Schon mit zwei Relais oder Last und LEDs (aktuell) bootet der Aktor wohl neu.

Kann man beim Austauch von z.B. Elkos noch irgendwas verbessern?
Aw: Defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.01.2021, 04:13
Ja man kann was verbesssern, ich werde in Zukunft auf anderen Hersteller setzen

Ich habe auch 2 der HM-LC-Sw4-DR verbaut, der eine hat nach wenigen Jahren das gleiche Fehlerbild
Sobald ein weitere Kanal dazu kommt, bricht er ein, Verdacht NT

Wenn man googelt fallen die Teile fallen Reihenweise aus, wenn man den Preis des Aktors betrachtet ist das ein Armutszeugnis !
Ich werde nach und nach meine Homematic sachen durch billigere Alternativen ersetzen (Shelly z.B) da ärgerst dich dann nicht wenn nach 3 oder 4 Jahren ein 8€ Aktor verreckt
Aw: Defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.01.2021, 14:18
Hallo aherby,

vermutlich muss nur C7 getauscht werden. Man sollte einen 105°C Typen wählen und wenn der Bauraum es zulässt kann auch eine höhere Nennspannung die Lebensdauer verlängern.

Gruß

Schkopau
Aw: Defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.02.2021, 00:46
Also die Zuverlässigkeit der Homematic Komponenten lässt mich langsam verzweifeln. Neben den permanent kaputt gehenden Rolladenaktoren (natürlich immer erst nach der Garantie, meist kurz danach) bin ich jetzt auch dauernd am Reparieren des HM-LC-Sw4-DR 4fach Funk-Schaltaktors. Von insgesamt 5 angeschafften sind inzwischen 3 kaputt, darunter auch der für einen der zuerst angeschafften und kaputt gegangenen als Ersatz gekauften (vor knapp über 2 Jahren). Also Produktion aus vielen vielen unterschiedlichen Jahren betroffen, war keine kurzzeitige defekte Charge.

Getauscht habe ich alle Kondensatoren bis auf den einen "einsamen" auf der "anderen" Seite. Welcher von den getauschten der wirklich relevante war kann ich nicht sagen. Inzwischen habe ich eine Saug-Entlötstation: Ausschliesslich (!) angeschafft wegen Homematic Komponenten. eQ3 ist echt ein Saftladen.
Aw: Defekt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
07.02.2021, 11:35
Ich würde erst einmal ergründen was der Fehler ist, bevor man da versucht den Aktor zu reparieren. Ich habe auch 6 Stück von 4fach-Aktoren und schon über mehrere Jahre und bisher noch keinen Ausfall.