Eine Frage an die Programmier-Fachleute:

Eine Kombination aus ccu2 mit entsprechenden Sensoren und Aktoren und andererseits eine FS20-Struktur über FHZ2000 ist bei mir im Einsatz. Jetzt würde ich gerne in der Makroprogrammierung der Homeputer CL Studio Software auf Statusvariable oder Alarm-Meldungen in der ccu2 Konfiguration zugreifen. Leider habe ich bisher an keiner Stelle in den Handbüchern oder Foren im Internet dazu einen Hinweis gefunden. Weiß jemand, wie so etwas zu realisieren ist? Über eine hilfreiche Information würde ich mich sehr freuen.

Viele Grüße
siggi_kfg
Siegfried SchäferHerleshäuser Straße 134260 Kaufungen
Aw: Aus Homematik CL auf Variable der CCU2 zugreifen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
28.09.2015, 11:30
Hallo siggi_kfg,

Systemvariablen der CCU2 kannst Du in der HP-Studio mit GetCCUSysVar(Varname,Zeichenobjekt,"127.0.0.1") auslesen.

Für weitere Informationen lade Dir bitte unter
http://www.contronics.de/software/homeputer-cl-software.html
die "Ausführliche Bedienungsanleitung Homeputer CL Software.pdf" (ganz unten) herunter.

Gruß
wwlaatzen
Aw: Aus Homematik CL auf Variable der CCU2 zugreifen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
10.10.2015, 21:21
:D Super, Hatte schon gar nicht mehr mit einer Stellungnahme gerechnet. Vielen Dank
Siegfried SchäferHerleshäuser Straße 134260 Kaufungen