Liebe Alle,

ich würde gerne die Wärmebedarfskanäle von drei FAL230 verknüpfen. Ist das möglich? Das es wohl mit jedenfalls zweien geht, habe ich schon gefunden. Bei mir müssten es aber eben drei sein ...

Danke und beste Grüße
Aw: Anzahl der verknüpfbaren FALs bzgl. Wärmekanal?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
30.04.2018, 08:44
3 Kanäle mit einem 2 Kanal Aktor? da hat Adam Riese was dagegen....
Ein Kluger kann sich leicht dumm stellen - umgekehrt wird es schwierig.
Aw: Anzahl der verknüpfbaren FALs bzgl. Wärmekanal?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
01.05.2018, 09:38
Habe es jetzt ganz einfach per Skript gelöst. Damit frage ich jedes Ventil einzeln ab und kann so den Wärmebedarf dann erfassen:

object sec = dom.GetObject("Heizungsventil");
string itemId;
integer anzahl =0 ;
foreach(itemId, sec.EnumUsedIDs()) {
var item = dom.GetObject(itemId);
if (item.IsTypeOf(OT_CHANNEL)) {
var device = dom.GetObject(item.Device());
var hssType = item.HssType();
var value = false;
var level = 0.0;
value = item.DPByHssDP("STATE").Value();
if (value || (level != 0.0)) { anzahl = anzahl +1; }
}
}
WriteLine("Offene Ventile:");
WriteLine(anzahl);