Hallo zusammen,

ich brauche für ein Projekt ein Relay mit NO/NC Funktion.

Nun habe ich noch ein Homematic RSM-1 hier rumliegen.

Kann ich das so beschalten, dass ich am am
+ Pol des RSM-1
12V+ anlege
und am OC Pol des RSM-1, 12V - ?

Und wenn die 12V anliegen schaltet das relay? Würde das funktionieren?



Danke im Voraus.

LG
Aw: Anschluss OC vom Homematic RSM-1 mit 12v +/-?
Antwort als hilfreich markieren
1Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.07.2022, 15:38
Wenn Du dies meinst:
  • 12VDC Betriebsspannung mit den beiden Anschlüssen (+)12VDC, GND
  • (+) 12VDC mit (+) verbinden
  • sobald GND mit OC verbunden wird zieht das Relais an
Viele Grüße..elkotek
Aw: Anschluss OC vom Homematic RSM-1 mit 12v +/-?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
25.07.2022, 10:53
Danke. Das hat funktioniert!