Hallo,

was wird zwecks Absicherung empfohlen?

FI -> LS 25A -> Aktor -> jeweils LS 16A pro Kanal?

Oder kann man den 25A weglassen, da der Aktor bei 25A selbst abregelt, weil seine Leistungsgrenze erreicht wurde?

Danke!
Aw: Absicherung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.01.2018, 17:36
Hallo funzel1607,

gemäß technischen Daten ist die Kontaktbelastung von jedem Relais für 16 A ausgelegt. Über die gemeinsamen Leiterbahnen dürfen jedoch insgesamt nicht mehr als 25A fließen.
Unbedingt einzuhaltende Randbedingungen....es darf nur eine Phase "L" für alle Kanäle incl. der 230VAC-Betriebsspannung für den Aktor verwendet werden. Ohne auf die Lastverteilung achten zu müssen wähle --> 1 Phase ...1 Si-Automat B16. Damit wird auch im Einzelfall der Schutz für den Relaiskontakt eingehalten.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Absicherung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.01.2018, 17:42
Somit kann ich entweder:

1. max 25A Gesamtleistung und 16A pro Kanal
FI -> LS 25A -> Aktor -> jeweils LS 16A pro Kanal

oder

2. max 16A Gesamtleistung:
FI -> LS 16A -> Aktor

oder übersehe ich etwas?
Aw: Absicherung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.01.2018, 09:38
Der Aktor regelt selber nichts ab bei max Gesamtlast 25A! Du mußt selber drauf achtgeben die Summe an Strömen von 25A nicht zu überschreiten, bzw. pro Einzelkanal 16A, was bei einer 16A Absicherung dann aber eh den LS werfen würde.

Wenn DU also einen FI-LS mit 25A hast und von da weg pro Kanal noch einen eigenen LS mit 16A, dann wäre theoretisch alles im Grünen, weil im Falle von z.B. je Kanal 7A, zwar alle LS auf "ein" bleiben, aber die FI-LS bei (hier) 28A auslösen müßte - wobei: erst nach einiger Zeit, der thermische Auslöser in einem (FI)LS ist nicht sehr schnell!

somit zu Deinem gestrigen letzten Beitrag: ja, genau so! Du übersieht nix... :)