08.11.2022, 11:58
Hallo, für eine Poolsteuerung mit dem HmIP-STE2-PCB möchte ich externe Temperatursensoren verwenden, z. Bsp. diesen: Temperaturfühler PT1000 - Kabellänge 3m

https://www.dolphi-ripp.com/temperaturfuehler-pt1000-kabellaenge-3m



Hat jemand Erfahrung mit der Verwendung externer Temperaturfühler und kann mir sagen, ob dieser (oder ein vergleichbarer Fühler) an dem HmIP-STE2-PCB funktionieren?



Im Voraus vielen Dank!
Aw: 2-Kanal-Temperatursensor mit externen Fühlern - 2-fach HmIP-STE2-PCB
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
08.11.2022, 12:17
Bei dem von Dir angegebenen Temperaturfühler fehlen Angaben zum Kennlinienverlauf (R=f(T)). Den notwendigen Kenlinienverlauf kannst Du hier -->https://files2.elv.com/public/03/0370/037075/Internet/37075_103at2b_data.pdf
entnehmen… Wenn Du eine CCU3 im Einsatz hast, könnte man einen unterschiedlichen Kennlinienverlauf teilweise anpassen ( script-Lösung).
Viele Grüße..elkotek
Aw: 2-Kanal-Temperatursensor mit externen Fühlern - 2-fach HmIP-STE2-PCB
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.11.2022, 08:03
Vielen Dank für die Rückmeldung, das hat mir sehr geholfen. Ich habe bereits einen HmIP-STE2-PCB an einer CCU3 im Einsatz. Ich frage den Anbieter des Fühlers nach einem Datenblatt für die Kennlinie und schaue mir parallel in der CCU3 die Möglichkeit für eine Kennlinienanpassung an, da wird sich eine Lösung finden.

Beste Grüße zurück
Aw: 2-Kanal-Temperatursensor mit externen Fühlern - 2-fach HmIP-STE2-PCB
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.02.2023, 20:26
Hast Du ein Datenblatt bekommen? Ist es ein NTC 10KOhm?
Aw: 2-Kanal-Temperatursensor mit externen Fühlern - 2-fach HmIP-STE2-PCB
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.10.2023, 18:28
Kann der Temperatursensor mit der Homamatic IP App angelernt werden?
Aw: 2-Kanal-Temperatursensor mit externen Fühlern - 2-fach HmIP-STE2-PCB
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.10.2023, 18:35
Ja..... siehe hier ---> https://de.elv.com/forum/messbaren-acces-point-27566
Viele Grüße..elkotek
Profil erstellen